建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-24 08:21
我公司的设备,干扰严重,一开机轴就乱跑,轴不乱跑,定位也会有误差。一百台差不多会有那么五六台出出这种情况,

后来我们把私服I/O线的,末端屏蔽网接地了,接头端的屏蔽网跟接头外壳焊接(安川),如果是松下的伺服我们就把末端屏蔽网接地了,接头端的屏蔽网跟接头外壳焊接再跟13针脚短接。

最后把所有的0V也接地了。

就这样各种尝试 发现这样干扰减少了,有的几乎没有干扰了。

请问各位这样是否合理?大家又是怎么接的呢?



因为我们一年能出上千台设备,总会有一些上面有问题。求支援~~~谢谢~~

fuyangxiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 135 点
下载积分: 7900 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2011-04-09
最后登录: 2024-11-26
查看fuyangxiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-24 15:51
把发脉冲的那几根线用差分的接线方式接线嘛!