我是台达PLC初用者,还不熟悉,遇到了一个问题,PLC只能上载不能下载,PLC是EH3系列的,请各位指点,谢谢!
分享
supermax
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
590 个
工控威望:
2540 点
下载积分:
3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间:
2011-03-20
最后登录:
2021-03-26
查看supermax的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-24 21:36
全看
|
小
中
大
主站PLC的站号就是默认的1、从站一般从2开始;SA系列位于特殊寄存器D1121中在程序可把站号传到D1121中或在线改变D1121当前置也可以,EH3应该是D1255