楼主  发表于: 2014-11-22 10:47
各位大师,请问工厂恒压供水水泵两台电机都运行,而进水水压为0.1mpa出水水压为0.15Mpa 控制柜里只有一台变频器控制两台电机,进出水各为一个压力开关,以前水压还行,但这段时间,生活楼水压太低,不知这个压力是否正常,请大师们指教.
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-22 16:01
谢谢各位大师的指导我想电机工作正常,不知进水压力一般是多少呀,水叶要把水泵拆下来才知道,工程量太大,想找找其他原因再看水泵,
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-24 17:26
谢谢各位,搞定了,是一个旁路阀被别人打开了,电机的压力失效了,