温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度的,以下2种哪种是对的??

1、温控器输出直流电压到固态继电器,通过这个电压大小,调整固态继电器输出端的电压,从而控制电热管的发热功率

2、温控器输出直流电压信号到固态继电器,有直流电压后固态继电器输出端通路,电热管工作。没有电压就断开输出端,电热管断电不工作,只控制电热管的通断

deeply
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2024-11-28
查看deeply的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-28 17:16
第一种理论上是可以做,但是实际上是不需要这样用的,发热体有滞后效应的,不是通了电就马上发热,而且热量还有传递的过程,所以实际用处是不大的。如果要控制温度精度高一点,用第二种方式,加快开关频率就好了,