三菱PLC 中,如果我在设备运行时按下sb6,设备立即停止,再按下sb5,设备继续停止前状态运行。这样该怎么写程序
393719506
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 908 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-09-21
最后登录: 2018-08-28
查看393719506的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-21 11:26
使用辅助继电器不就可以了,sb6,sb5控制该辅助继电器,将该辅助继电器串到步进指令STL的程序中