楼主  发表于: 2014-11-20 13:49
车间皮带电机始终运行在3HZ左右,电机电流高,变频器是施耐德ATV31系列的,变频器老故障提示过流报警停机,有什么参数可以降低电流呢,让变频器别报警了,但是电机还必须在低频下运行。

如何解决低频电流高的问题, 三菱的变频器我试着修改转矩提示参数,电流就降下来了,但是施耐德的我修改转矩参数,怎么就不好使呢,输出电流没有变化。
yan2002
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2007-06-16
最后登录: 2024-11-16
查看yan2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-20 20:28
一般情况下,在一定的频率下,降低电机的转矩就是降低电机的电流,试着找找这个适合你们的参数值。如果皮带电机用的是V/F 运行方式,试着找一找提高变频器启动的电压值;另外变频器的过流报警一般是150%,看看是不是达到了这个值,如果没有旧报警的话,试试能不能屏蔽掉这个报警参数。