PLC模拟量输入,选择量程0到10V,经测量我的传感器无感应时电压12V左右,请问将传感器接入PLC时是否需要串接电阻?
小弟首次接触模拟量,多谢帮忙
分享
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
337 个
工控威望:
2043 点
下载积分:
2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间:
2008-04-18
最后登录:
2023-12-23
查看342703002的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-21 09:35
全看
|
小
中
大
模拟量通常是0至5v 0至10v -10v至+10v 4-20MA 电流的信号,你说的是12v可能你传感器的供电电压。还有就是你的是电流信号,你用电压表测量的有可以出现这样的事情。