ycllzl1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-04-10
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-20 10:51
PLC模拟量输入,选择量程0到10V,经测量我的传感器无感应时电压12V左右,请问将传感器接入PLC时是否需要串接电阻?

小弟首次接触模拟量,多谢帮忙
会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 664(小时)
注册时间: 2013-01-17
最后登录: 2024-06-17
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-21 08:59
要加变送器,电压超出范围了
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454