楼主  发表于: 2014-11-19 23:06
各位,最近我在研究三菱FXPLC的通讯 问题,我是用的FX1S的PLC和VFD-B的变频器,目前下面这个程序可以让变频器启动(只有正转启动,没有反转和写入),LRC是我手工算出来的,我想知道这种程序的写法的话如何用FX的指令自动算出LCR码?
hawk_huang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 714 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-11-30
最后登录: 2019-09-08
查看hawk_huang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-27 21:34
引用
引用第1楼zhanghao6789于2014-11-24 16:49发表的  :
用变址编个子程序。

呵呵 ,变址我不会用,不过我通过见网上找资料,到是找到了另一种做法,首先要感谢zhong1946 ,是他让我找到了方法,用K256减去总和的办法,我用了CCD指令能算出总和来替代了变址功能,以下是我做的算LRC的程序,总算是可以。程序没有启动和停止,我只实验了用模拟电位器来调整频率20-60HZ,转动电位器,就可以改变写入变频器的频率,再次感谢各位!
hawk_huang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 714 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-11-30
最后登录: 2019-09-08
查看hawk_huang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-27 21:36
附件在这里
附件: VFD-B连续写入试验.rar (150 K) 下载次数:89