问题是这样的,因为设备要增加东西,要改触模屏程序,屏是西门子TP177A的,读出来可以,但是不能修改,所以又问厂家要了一份原程序,改完屏程序后,写进屏内提示要OS更新,更新完程序也写进去了,但与PLC(S7-200 CPU226)通信  只能写,不能读.所有的值只能把值写到PLC中去,但写进去后又变为0,不能显示该值,输入设置没问题,谁遇到过这问题 .不知道是不是跟版本有关系?屏软件是WINCC FLIXIBLE 2008 SP4
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
jint20130103
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3041 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2014-09-09
最后登录: 2016-04-11
查看jint20130103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-20 16:27
模拟量    输入和输出搞错了~  能写能恢复证明已经和PLC通讯上了,你可以改改看