421010857
每天进步一点点!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 285 点
下载积分: 285 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2013-09-12
最后登录: 2024-12-06
查看421010857的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-19 23:00
问题是这样的,因为设备要增加东西,要改触模屏程序,屏是西门子TP177A的,读出来可以,但是不能修改,所以又问厂家要了一份原程序,改完屏程序后,写进屏内提示要OS更新,更新完程序也写进去了,但与PLC(S7-200 CPU226)通信  只能写,不能读.所有的值只能把值写到PLC中去,但写进去后又变为0,不能显示该值,输入设置没问题,谁遇到过这问题 .不知道是不是跟版本有关系?屏软件是WINCC FLIXIBLE 2008 SP4
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159137 分
在线时间: 3174(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-05
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-20 09:17
显示为0说明通讯已经建立了;
监控PLC程序看哪段程序将数值复位为0?