请问,我用松下A5伺服驱动器分频输出A B相脉冲接到信捷XC3PLC计数器里的X0 X1通道,中间是否需要一个转换电平的东西,如果我直接连接可以吗??
分享
892777011
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
334 点
下载积分:
1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间:
2014-06-24
最后登录:
2021-11-21
查看892777011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-20 08:13
全看
|
小
中
大
A5输出的是差分信号,XC3应该不支持差分信号,需要一块差分转单端的转换板