伺服定位不准,跑130cm,差2~3毫米。
上一主题
下一主题
jack0510
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
333 点
下载积分:
5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2012-09-21
最后登录:
2017-05-14
查看jack0510的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-11-19 17:00
全看
|
小
中
大
伺服定位不准,跑130cm,差2~3毫米。就请教大家
请问,我的滤波器一个拖3个伺服的,可以吗?会产生干扰吗?(新添加)
[ 此帖被jack0510在2014-11-20 10:34重新编辑 ]
分享
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
889 个
工控威望:
1038 点
下载积分:
1996 分
在线时间: 687(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-11-23
查看flyfeky的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-19 18:53
全看
|
小
中
大
这个好办,我告诉你。
1,看PLC发的脉冲数和伺服接收的脉冲是否相等。
2,相等的话,从新设电子齿轮比。
3,不相等的话,查干扰。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家