公司自己做转盘线,转盘直径6.7米。周长21米,每分钟走4.2米,五分钟走一圈, 用的是普通电机    转盘上面安放九台模架 共用一个液压站,主电柜还不能放转盘上跟着走 ,大家觉得这个要怎么控制 ?有想法的 大大们  请不吝赐教  感激不尽  给大家看看图
油缸/气缸销售
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-17 00:07
主控制柜必须要在盘架上的,就拉电源线上去就行了,在中间加导电滑环就能解决了,按你的速度,滑环价钱不贵,3-400元以下就可以了,
若是你把电柜放到地上,I/O点就必须装无线和PLC通信了,这个不难,找个能提供网口通信的PLC就好,如 200smart,里面加个无线路由器就可以了,200SMART可以通过以太网连接7台的PLC,导电滑环就提供24V电源进去就可以了,只要你里面都是24V控制,里面做个接线箱,把里面所有I/O接到PLC上就可以,这个是你最好的方案(你说主控柜必须要在地上).
不要把所有的I/O通过集电环拉到地面上,因为太多了,我看你起码要有30个以上的I/O,我定做过一个导电滑环好像是12路,就要我3000多快了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626