楼主  发表于: 2014-11-18 11:42
小型继电器MY4J,有四对独立的常开常闭触点,在同一个继电器不同的触头能不能强电与弱电合用。如图片
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-29
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-19 08:23
引用
引用第8楼guochunyi于2014-11-18 13:07发表的  :
完全可以的,这类中继,每组触点都是独立的,相邻的中间都有安全的隔板的,济南的一家电梯控制系统就用着这样的小型继电器,只是接的三相380的电源。

要在考虑安全的前提下可以使用,有的时候有一个输出要控制2种电压的多组输出。
如果2种电压的输出分开,使用MY4J多的话空间占用大,成本也上来了。
我在做报警的时候就要同时控制AC的旋转指示灯和DC24V指示灯,一直这样用没问题。
[ 此帖被dmh在2014-11-19 08:29重新编辑 ]
不断向前