wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2025-03-21
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-18 11:42
小型继电器MY4J,有四对独立的常开常闭触点,在同一个继电器不同的触头能不能强电与弱电合用。如图片
彩色五环
水滴石穿
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2025-03-26
查看彩色五环的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-27 23:43
引用
引用第8楼guochunyi于2014-11-18 13:07发表的  :
完全可以的,这类中继,每组触点都是独立的,相邻的中间都有安全的隔板的,济南的一家电梯控制系统就用着这样的小型继电器,只是接的三相380的电源。






这样使用只是理论上可行,实际上根本行不通,220V触电断开时会有电弧,这电弧会串入24V侧,烧坏元件,甚至是烧坏PLC模块;往往这种设计,只是可以使用几天,甚至1个月,过不了多久就会出一些莫名其妙的故障,反反复复的坏,查不到根本原因;而且在维修时候还容易触电伤人,通常这些细节就是国产设备不如国外设备的地方,

一般的220V的触点,或者是触点动作容易产生电弧的,直接选择使用交流接触器,,参考电工手册,就可以知道,
24V的触点使用中间继电器,   ,,,,,这应该作为规范的常识来使用设计,,,,

不要总是用一些莫名其妙的方法来选择配件,,,可以多看看电工手册