工作时,电源输出3A左右的直流电流,但是有时候电源没有输出足够的电流,现在想加入这样一个功能,当工作时电源输出电流小于设定输出的电流时,就报警。想请教有什么东西可以检测直流电流有无?
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
593 个
工控威望:
643 点
下载积分:
2278 分
在线时间: 1823(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2025-01-09
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-18 07:49
全看
|
小
中
大
在直流回路中加一个分压器,如0-10A 0-75mV 的分压器,这样当你的输出电流在3A时,分压器上的压降在22.5mV,接到一个带报警功能的仪表里,就能完成你的设想。可以交流哦。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
593 个
工控威望:
643 点
下载积分:
2278 分
在线时间: 1823(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2025-01-09
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-11-20 07:50
全看
|
小
中
大
不靠谱?现在绝大多数发电厂、配电站都是用这种方法做继电保护。当然现在也有更先进的电流检测变送器,可是他们的价格很高而且是有源的。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控