买了个FX1N-232BD准备做VB监控,电脑侧为USB转232口.按如下3种接线均不能通信.听说用三菱编程软件通过232BD进行程序的下载上传可以测试通信板的好坏,结果也不行。
请问是线接错了还是232BD是坏的?
[attachment=128699]
分享
bgqing
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
110 点
下载积分:
458 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2010-06-13
最后登录:
2024-01-06
查看bgqing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-17 10:26
全看
|
小
中
大
不知道你用的那种饥接线方法,个人觉得是第二种,还有你需要对D8120做通信协议的配置
本帖最近评分记录: