楼主  发表于: 2014-11-14 21:59
有一个水库四级泵站控制系统,在主站西门子PLC300通过RS-232/485/422光纤MODEM与3个分站进行RS485通讯。出现以下问题,在某个子站出现通讯故障的情况下,主站PLC内部数据(FC1功能块)一直保持故障前的状态信号,其他泵站还一直在抽水导致水管多次爆裂。请各位帮忙查找问题所在,并完善程序。附软件源程序及图纸,多谢。本人QQ:184861293
frankcc
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-12-03
最后登录: 2014-12-22
查看frankcc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-03 10:51
建议子站加入通讯状态查询子程序,子站每隔一定时间(例如1分钟)查询一次与主站通讯状态,如果连续通讯2次失败,则停机。就可避免水管爆裂。