楼主  发表于: 2014-11-14 21:59
有一个水库四级泵站控制系统,在主站西门子PLC300通过RS-232/485/422光纤MODEM与3个分站进行RS485通讯。出现以下问题,在某个子站出现通讯故障的情况下,主站PLC内部数据(FC1功能块)一直保持故障前的状态信号,其他泵站还一直在抽水导致水管多次爆裂。请各位帮忙查找问题所在,并完善程序。附软件源程序及图纸,多谢。本人QQ:184861293
wuwm_1974
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-02 22:36
不知道你的问题解决没有。
我的建议是通讯的状态要用到控制里面去,若通讯不成功,有多少次或多长时间。。。。认为要取消自动控制
直到通讯回复正常后,再次投入自动运行