ybf0709
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 109 点
下载积分: 528 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-10-15
最后登录: 2017-01-02
查看ybf0709的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-14 16:11
变频器SG+   SG-怎么和FX3u-485-BD  SDA  SDB   RDA  RDB怎么接线?谢谢!!
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-11-20
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-14 16:45
SDA和RDA短接  接SG+      SDB和RDB短接  接 SG-
楼主留言:
热心助人!
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-11-20
查看iujfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-15 17:34
485的四线 是全双工,也就是  发送与接收是 分开的 ,发送的专门发送,接收的专门接收。(FX3U-485BD     SDA 为发送+   SDB为发送-    RDA为接收+    RDB为接收-  )。两线制为半双工,也就是 ,这两条线不但负责发送,而且也负责接收