楼主  发表于: 2014-11-13 16:57
sfc编程,都跳到s21了,怎么s0还亮着
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-13 17:39
因为你的程序只要一运行就会进入 S0步,s0的执行条件不要用m8000,如果一定要用的话,可以要S0步中置位一个辅助继电器,比如m100,将m100串入S0的执行条件