ylp_zgp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 596 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2014-05-14
最后登录: 2015-05-24
查看ylp_zgp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-12 21:50
232,422和485是不能直连的,但是自从整了威伦触摸屏后就疑惑了,触摸屏的232口直连FX2N的422口,通讯正常。看了威伦的手册画有422和485以及232和422直连的接线图。就糊涂了,应该不能直连的啊。
68074633
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2024-11-13
查看68074633的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-17 12:54
在威纶触摸屏说明书写了啊,485四线等同于422.还有威纶触摸屏中端口是复合口。一个九针口可以组合了两种485.232什么的口。详细请看下说明书吧,网上大把资料