fjxmzyc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 179 点
下载积分: 332 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2013-07-07
最后登录: 2025-01-19
查看fjxmzyc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-12 20:54
我这个程序是西门子与台达PLC做自由口通信,不知哪里有问题,请大家指点一下,就是通信不成功,万分感谢
123456789dss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 142 点
下载积分: 864 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-08
最后登录: 2022-03-25
查看123456789dss的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-18 10:26
s7-200有现成的modbus-RTU库你只要定义好端口和通讯地址就好了,要注意通讯地址的定义你要好好看一下,你可以先下一个modbus测试软件在电脑上,看电脑能不能收到串口发过来的信息。