三菱PLC控制步进电机脉冲命令为 ld m0 plsy d1 d2 y1   请问大神 当脉冲发完的瞬间 需要驱动一个输出来控制外接继电器   请问命令是什么  也就是说 当脉冲发完之后 我需要一个输出Y1  
200518
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
注册时间: 2012-06-05
最后登录: 2024-05-06
查看200518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-10 19:30
用M8145驱动Y1就行了