发表于: 2014-11-10 00:11
全看
|
小
中
大
你好:我为什么用了一键启动停止控制一个输出点4秒亮,四秒不亮程序,出现程序下载完后我还没有按I0.0键就有M0.0输出了呢?就在运行闪烁呢?请大家看看,图在如面!各位大师可以试验一下,当下载到PLC上时,这个Q0.0就已经开始循环工作,而我没有按下I0.0键。有哪里不对吗?请指教! 是西门子224
[ 此帖被cai5376375在2014-11-12 07:01重新编辑 ]
学习!再学习! 成功!再成功!
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-12 10:55
全看
|
小
中
大
在程序第一网络段写上
LD SM0.1
R M0.0,1
分享