如题,现在系统主体是FX3UC-96MT/D,加了扩展,但系统允许的扩展到256点,怎么样才能打到所需要的384点呢,加远程I/O能实现吗?大侠们能不能贴个详细的硬件配置。!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9683 个
工控威望:
8581 点
下载积分:
16748 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-01-09
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-08 18:30
全看
|
小
中
大
哎~我怎么说你好呢?
配置如下图: [attachment=128326]
然后接远程模块。AJ65SBTB1-32D(32入),AJ65SBTB1-32T(32出)
不知道你在哪里看到我的电话,给我打了2次电话求助。方案我已经告诉你了,你就是不听。
你不是说没有FX3U-16CCL-M么?我说有,就是有。你看看下图是什么? [attachment=128323]
[attachment=128327]
下次超过200点的直接上Q系列,省事。