wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-08 16:36
FX3U   PLC   LDP    X1     OUT     Y0 的程序
在电脑上模拟X1接通一下Y0可以触发,下载到PLC里面反复试验Y0有时输出有时不输出,触摸屏报警有显示故障报警,
各位觉得问题出在哪里呢?
[ 此帖被wangsai0501在2014-11-08 17:26重新编辑 ]
liaohianbin
成功=目标+坚持
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 296 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2025-01-21
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-09 21:53
从图上看,用上升沿来触发一个线圈,只接通一下,扫描周期快的,基本看不到有反应,改成SET来置位线圈才会一直有输出的