用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求帮忙解释下三菱Q172运动模块的程序
上一主题
下一主题
qq791569514
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
275 点
下载积分:
1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2013-09-07
最后登录:
2022-03-24
查看qq791569514的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-11-08 16:24
全看
|
小
中
大
//AXIS1--AXIS8 JOG
SET M3202=M1*!M3203*!M2001
RST M3202=!M1
SET M3203=M2*!M3202*!M2001
RST M3203=!M2 请问下这程序是不是从右手边开始看了 例如第一段SET M3202=M1*!M3203*!M2001 是不是庶M2001 和M3203通了M1才可以接通 还有就是怎么要在前面加个(!号)是什么意思是常闭吗. 还是什么意思
分享
huozhanchun
本人兼职PLC编程,承接自动化设计,电气接线,工控产品维修,
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
184 点
下载积分:
666 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2013-07-19
最后登录:
2023-08-07
查看huozhanchun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-31 16:32
全看
|
小
中
大
SET M3202=M1*!M3203*!M2001 //M1的常开点与M3203的常闭点与M2001的常闭点串联都满足条件时M3202置位
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(qq791569514) 热心助人!
下载积分:+1(追忆似水年华) 热心助人!
分享
huozhanchun
本人兼职PLC编程,承接自动化设计,电气接线,工控产品维修,
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
184 点
下载积分:
666 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2013-07-19
最后登录:
2023-08-07
查看huozhanchun的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-01-01 13:19
全看
|
小
中
大
共同学习,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求帮忙解释下三菱Q172运动模块的程序
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问