jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 413 点
下载积分: 726 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-11-09
查看jr11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-07 22:05
我用富士smart 400w的伺服加减速机驱动丝杆,丝杆螺距是4mm减速机是1/7,脉冲当量是0.1mm,脉冲方式是脉冲加方向,伺服编码器是20位的,根据计算得出齿轮比是917504 / 5
,伺服设置完后,位置死活不对,排除了机械问题,给富士上海打电话一个个叼的要死,跟汉奸没区别,那帮鸟人都说是齿轮比算错了!我真没法解释了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20979 点
下载积分: 27379 分
在线时间: 1758(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-14
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-07 23:01
20位编码器1048575
脉冲当量0.1mm 4mm一圈40个脉冲  7:1减速比 40&=280

电子齿轮比1048575/280

约分209715/54
41493/11
建议脉冲当量0.01mm 电子齿轮比 1048575/2800
约分  209715/560
       41943/ 112
      
自动化单机,生产线,项目编程调试!