楼主  发表于: 2014-11-07 10:34
PLC给伺服发5段脉冲,5段脉冲之间不能停顿,并且有加减速时间。如图。要用哪个指令。

PLSY指令没有加减速时间。
PLSR指令不是连续的,5段我用5条PLSR,但段与段会停顿。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-23
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-07 12:46
用信捷多段脉冲输出可以达到这个功能
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726