a475100193
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-12-13
最后登录: 2022-06-30
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-07 10:34
PLC给伺服发5段脉冲,5段脉冲之间不能停顿,并且有加减速时间。如图。要用哪个指令。

PLSY指令没有加减速时间。
PLSR指令不是连续的,5段我用5条PLSR,但段与段会停顿。
gdj-gdj
每天进步一点点!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 128753 分
在线时间: 1468(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2024-11-05
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-07 13:21
三菱FX系列可以用可变速运行(可变速脉冲输出)- PLSV指令