macro_command main()
short b,c
GetData(b,"Local HMI", LW,9011, 1)
GetData(c,"Local HMI", RW,1, 1)
if b==c then
SetData(b,"MITSUBISHI FX0n/FX2", M,0,1)
end if
end macro_command
本人刚接触宏指令请教
有什么办法解决M0一直置位的问题呢?
要求是9011和RW1为1是输出,不为1时关闭
[ 此帖被jqryygyjcf在2014-11-10 10:49重新编辑 ]
分享
wwjfsk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
190 点
下载积分:
933 分
在线时间: 433(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-11-20
查看wwjfsk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-08 21:10
全看
|
小
中
大
macro_command main()
short b,c
bool on=true,off=false
GetData(b,"Local HMI", LW9011, 1)
GetData(c,"Local HMI", RW1, 1)
if b=1 and c=1 then
SetData(on,"MITSUBISHI FX0n/FX2",M0,1)
else
SetData(off,"MITSUBISHI FX0n/FX2",M0,1)
end if
end macro_command
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(jqryygyjcf) 热心助人!
分享