三菱PLC编程过程中过多触点就会不正常工作
上一主题
下一主题
节流更要开源
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
103 点
下载积分:
1224 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2014-11-02
最后登录:
2020-11-20
查看节流更要开源的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-11-05 22:30
全看
|
小
中
大
请教大家:三菱PLC编程过程中是不是一个步号过多触点就会不正常工作?今天在编程时可能在一步中写了过多的触点,后来发现其中的时间继电器的时间在300毫秒中来回走,且时间继电器的触点不接通,在工具栏内检查程序又没有错,不知是什么原因!还要请大家明示!可能是我没有表达清楚;意思是:如一个LD M1后面接了二十多个开关触点和时间继电器或线圈就出现了前面说的情况!
分享
安远兮
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
113 点
下载积分:
576 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2012-08-20
最后登录:
2014-12-15
查看安远兮的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-06 22:19
全看
|
小
中
大
1、时间继电器可能双线圈了;
2、该时间继电器线圈前面的串联常开和常闭触点条件在程序扫描时出现了瞬间断开(或者瞬间被复位),最好在仔细查看该线圈前面触点的各个条件。希望可以帮到你。