一木无名四水
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 144 点
下载积分: 5206 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2013-06-05
最后登录: 2023-05-11
查看一木无名四水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-04 19:12
开关电源与PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),为了省事,故有时会将开关电源与PLC的公共端连接起来,统一用开关电源的V+、V-来表示,那么问题就来了。
以FX1S-30MR为例
我将开关电源的V-与plc公共端的com连接,这时一个按钮的一端接x0另一端接V-,那么这个按钮是有效的,经万用表检测为24V导通;
我将开关电源的V+与plc公共端的com连接,这时一个按钮的一端接x0另一端接V+,那么这个按钮也是有效的,经万用表检测为24V导通;
我将开关电源的V+与plc公共端的com连接,这时一个按钮的一端接x0另一端接V-,那么这个按钮也是有效的,经万用表检测为48V导通;
提问:1.上述的三种情况是不是在接线时均可,会不会影响PLC的使用寿命,是不是只要plc上的指示灯亮即可?
2.FX3U的公共端为S/S,当公共端与V-连接时,按钮的另一端就要连接V+才能导通;当公共端连接V+时,按钮的另一端就要连接V-才能导通,是这样吗?
3.若电路中不用开关电源而是用plc的24V与COM来代替V+和V-可以吗,这样plc的负载会不会太大?
以上都是我看过使用手册后有疑问的地方,还望前辈们指点
15850835542
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2021-09-26
查看15850835542的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-05 07:55
PLC自带的电源,我一般最多接几个传感器
常熟崴立