楼主  发表于: 2014-11-03 16:52
各位老师们,我现在有台电机用变频器带动的,我需要在触摸屏上显示电动机运行时的实际转速,我该怎么解决???求教!
pitersky
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 599 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-09-23
最后登录: 2015-04-14
查看pitersky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-04 17:34
引用
引用第5楼hechaoxi于2014-11-04 12:36发表的  :
PLC与变频器通信读取输出频率,然后算出来,怎么算可以举个例子给你参考:假如电机在50HZ频率额定转速为2000转/分,那每输出一频率就:2000/50=40转。然后在PLC里把读出来的频率乘以40就行了,如果带减速器那就还要除以减速比,,,, 够详细了吧

嗯,我当时就是这样考虑的,不过电机有负载,实际转速要比算出来的慢一点,通过咨询,还是说得用编码器,不过编码器的安装好像需要够准确,需要找到轴心