在欧姆龙PLC指令中&10表示十进制10 ,#A表示十六进制10,+10或-10表示有符号十进制数,哪在计数器 计时器 比较指令等中如果直接写10【前面不写任何符号】的话它是做为有符号10进制数来处理呢?还是BIN来处理?或者是做为CIO?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-02 21:44
定时器使用无符号数,因此如果使用10的话,作为cio通道使用。