楼主  发表于: 2014-11-01 22:43
请问老鸟们,东元伺服的指令脉冲数的参数是多少啊?指令脉冲数就是伺服转动一圈需要接收的脉冲数!之前用松下的有这个参数。东元的只找到电子齿轮比,没找到指令脉冲数参数。
deeply
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2024-11-28
查看deeply的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-03 11:11
用电子齿轮比来匹配电机一圈脉冲数,比如,1比1时,电机1圈是10000 ,你现在想要5000个脉冲1圈,那么齿轮比设置成2比1就好