jiangruei
很多人不需要再见,因为只是路过而已,遗忘就是给彼此最好的纪念
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 2590 点
下载积分: 53126 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-02-04
最后登录: 2024-11-02
查看jiangruei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-01 16:55
近期接了一套西门子控制系统,用西门子CPU315-2DP做主控制器,下面通过DP网络连接8个CPU222CN做子站控制16轴伺服,程序在调试时发现CPU222CN子站程序编译后过大,超出了子站CPU222CN的程序容量空间,提示换更大容量的PLC,因为控制柜已经安装好,如果换CPU224CN的话,安装空间将不够,会破坏整个布局,同时更换8个CPU224CN也是一笔不小的支出,经过分析S7-200PLC的结构,决定把CPU222CN的系统固件换成CPU224CN的,然后替换4256W的存贮器,经过重新烧录固件,练上电脑通信,PLC已经显示为CPU224CN,程序容量也跟CPU224CN一样大,程序下载进去后也能正常运行,至此,PLC固件更新取得完美成功
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(乌龟船长) 好贴好贴!
    大于号
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 4460 分
    在线时间: 49(小时)
    注册时间: 2015-04-10
    最后登录: 2015-12-29
    查看大于号的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-06-06 08:27
    这简直是高手中的高手,方便联系吗我要和您学习一下,我是刚刚学习西门子PLC,还请帮助。