楼主  发表于: 2014-11-01 15:28
各位大侠,MR-J4-A的伺服控制器怎样恢复出厂设置?
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 915 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17727 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-12-25
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-01 21:28
3楼  发表于: 5小时前
只看该作者 | 小 中 大   MR-J3和MR-J4系列伺服:
将PA19改为ABCD,断电再上电
然后将隐藏参数PH17改为5012,断电再上电。
不错记的啊,下次能用上啊,