用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器一拖二
上一主题
下一主题
wangx1121
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
129 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2013-04-17
最后登录:
2022-11-23
查看wangx1121的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-31 10:04
全看
|
小
中
大
风机水泵型变频器2台75KW 变频器一拖二即为一台变频器控制两台电机,均能实现两台电机在工频、变频工况下运行,且能相互切换。
运行方式:一用一备或两台同时运行(一工频、一变频)。问下变频器是不是选择75KW功率的就行了?有熟悉的大神帮忙解析下工作原理。谢谢!
分享
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1233 个
工控威望:
1517 点
下载积分:
6873 分
在线时间: 610(小时)
注册时间:
2008-12-13
最后登录:
2024-12-24
查看大鹏展翅168的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-31 11:04
全看
|
小
中
大
看你电机功率多大,如果一拖二同时运行就要选择电机2倍的变频器功率,如果只是单独运行一台相互连锁,完全可以一拖二,一拖5都可以。变频器U V W 端输出用交流接触转换。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器一拖二
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问