使用手册说为确保安全请安装电磁接触器,但又说不要用接触器来启动或停止变频器,到底这个接触器接上去有什么用?
[attachment=127900]
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 15:30
增加接触器,只是为了给变频器添加一个切断装置,比如急停了,或者变频器故障了,通过故障或者其它需要来切断变频器的供电,增加安全性。不是用来控制负载起停的。起停是用端子控制的,他只是接在供电端。不是接在控制端,所以本身是不能用来控制起停的。如果是把运转端子断接,用供电来控制起停,三两下就被玩挂了。如果我说的,你不明白,那我还是建议你买一本变频控制的书,略作了解了。
山河今仍在,壮志在何方?