使用手册说为确保安全请安装电磁接触器,但又说不要用接触器来启动或停止变频器,到底这个接触器接上去有什么用?
[attachment=127900]
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-31 17:56
全看
|
小
中
大
好处是接触器断开的时候,电机会彻底断电。如果变频器的输出端没有接触器而变频器进线没有断开的话,拆电机线的时候偶尔会被电一下,但是不会造成伤害,就像被针扎一下。