使用手册说为确保安全请安装电磁接触器,但又说不要用接触器来启动或停止变频器,到底这个接触器接上去有什么用?
[attachment=127900]
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-01 11:44
全看
|
小
中
大
回楼主提问,这个问题是这样理解的,变频器输入电源侧安装接触器主要是安全因数考虑,当出现故障或紧急状态时能够迅速切断电源。
至于为什么不能够作为启动/停止使用(启/停变频器),实际上原因很简单,因为变频器从输入侧送电到允许启动需要一个建立电压的过程,任何一个控制电路都具备该特性,因为变频器内部有较为复杂的控制电路,电路正常运行需要建立稳定的电压才能工作,这个过程需要的就是时间。
所以这些控制器件一般是先上电,稳定后才进行操作,手册上实际上就是这样的意思。