使用手册说为确保安全请安装电磁接触器,但又说不要用接触器来启动或停止变频器,到底这个接触器接上去有什么用?
[attachment=127900]
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
526 个
工控威望:
678 点
下载积分:
691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-11-23
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-11 12:56
全看
|
小
中
大
最好不接。
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
526 个
工控威望:
678 点
下载积分:
691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-11-23
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-12-11 14:10
全看
|
小
中
大
最好不加,安全需要就加一个带脱扣的空开,如果加了接触器,一个是怕不小心频繁断电造成变频器受冲击容易出故障,二是变频器工作时突然断电有可能变频器内部六路脉冲不正常引起igbt同时导通而炸模块,只是有可能。