riscjk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 507 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-02-03
最后登录: 2016-12-06
查看riscjk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-29 22:16
三菱FX3GA-40MR-CM这个PLC的PLSY 、PLSR、 DRVI、 DRVA指令有没有使用次数的限制?如果有的话,能用几次呢?

我刚学PLC,是个小白,想搭建一个3个步进电机组成的一个小项目,在学PLC的时候听介绍是PLSY 、PLSR指令只能使用一次!~

我想请问下,这个一次是指一个程序只能用一次,还是Y0,Y1,Y2这三个口每个用一次?

我看了下<FX3G,FX3U用户手册-定位控制篇>和<FX3G.FX3U编程手册>没有发现介绍PLSY 、PLSR、 DRVI、 DRVA指令的使用次数的限制

,请好心的大侠帮帮忙,伸出侠义之手,以免小弟花冤枉钱,买回来不能用,在此先谢过了

另外问一下,40MR在脉冲信号输出也是通过继电器吗?那样继电器是不是容易坏啊,是不是MT的更好一点?
iamwcq009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 224 点
下载积分: 824 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-10-17
查看iamwcq009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-19 22:21
FX3GA-40MT-CM挺好用的,比FX1N会好用一些,程序存储量大,三轴定位很强悍,至于PLSY,可以多次使用,但会比较麻烦,因为它的方向没有在指令中,PLSV、DRVI、DRVA不限制使用次数。