请教个问题 东元伺服 4和5是脉冲 6和7是方向
plc是台达的
我的接法是5号角接的是脉冲Y0 7号角接的是方向 Y3 4和6号角并在一起接的dc24v 正极 5和7脚上各串一个两千欧的电阻 我这种接法对吗
说明书上是24v正极的一端各串一个电阻 求解释
分享
peteryi
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
97 点
下载积分:
583 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2014-10-28
最后登录:
2019-07-31
查看peteryi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-28 18:37
全看
|
小
中
大
你这种接法电气上可行。阻值也合适。说明书上是推荐接法,24v正极,这样我认为是防止5 或者7 脚意外接地,烧坏光耦