用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
东元伺服 脉冲接线
上一主题
下一主题
liuzhentong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
359 点
下载积分:
1274 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2011-02-22
最后登录:
2019-08-02
查看liuzhentong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-28 18:10
全看
|
小
中
大
请教个问题 东元伺服 4和5是脉冲 6和7是方向
plc是台达的
我的接法是5号角接的是脉冲Y0 7号角接的是方向 Y3 4和6号角并在一起接的dc24v 正极 5和7脚上各串一个两千欧的电阻 我这种接法对吗
说明书上是24v正极的一端各串一个电阻 求解释
分享
happyzgm520
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
145 点
下载积分:
1617 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2013-09-22
最后登录:
2024-05-09
查看happyzgm520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-27 17:54
全看
|
小
中
大
5和7脚上各串一个两千欧的电阻 ?还是4和6脚接呀,我也想知道
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
东元伺服 脉冲接线
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问