343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2024-11-06
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-28 11:07
PLC控制五台步进电机加五个编码器定位怎么选型了,一般一个PLC只有两个双向通道,我有五个编码器难道要五个PLC吗,这也太浪费了











还有就是这个项目要用到原点开关,不知道这原点开关是什么哦
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8113 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2025-01-16
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-28 21:39
PLC用FX3U-MT高速計數器用FX2N-1HC*5顆或FX3U-2HC*3顆,位置模組用FX3U-1PG*5顆或是FX2N-1PG*5顆
全部用外掛的程式看起來比較一致且1PG上有原點復歸指令及接點可以用
可以用PLC主機上的I/O取代掉1CH高速計數跟1軸位置


========================================================================================
用三菱的機種選定來排列了一下
FX3U-16MT*1+FX3U-2HC*2+FX3U-1PSV-5V*1+FX3U-2HC*1+FX2N-1PG*5
[ 此帖被小侯在2014-10-28 22:17重新编辑 ]