redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-28 11:01
最近新换了单位,搞电气设计,谁知道项目里有个315的10KV三相异步交流电机,需要用到控制设计。以前搞得都是380V的,碰到这个10KV的算是做了难。
这个电机厂方要求用10KV的所以没法改变,315KW的这个高压电机,问了一个高压柜厂家,人家很熟悉,说用KYN28的高压柜一个柜子就行了,里边用个630的真空断路器,二次电流电压继电保护。
可是咱没玩过高压,这活又不敢稀里马虎,所以敢问各位,

10KV的315KW三相交流异步电机控制有相关的设计图资料能给传个否?再次先行谢过。
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-04 17:59
是频敏变阻器还是液体柜启动或者高压变频器;每个启动不一样的;
真诚到永远